□大河报·豫视频记者李思远通讯员焦永生

12月15日,针对光明路吴庄台区变压器负荷短时过载的异常情况,许昌供电公司将原来的千伏安变压器更换为千伏安,确保该台区客户冬季正常用电。这是该公司整治异常配变,保障客户冬季可靠用电的一个缩影。

随着气温降低,电网取暖负荷快速增长,配变重过载、三相不平衡现象凸显。许昌供电公司对配变运行数据进行不间断筛查,梳理存在“低电压”“卡脖子”“小马拉大车”等问题的配电变压器,集中人力、物力进行整治,及时消除薄弱环节,全力保障居民度冬正常用电需求。

在整治过程中,该公司认真分析异常配变问题成因,进行针对性解决。对配变布点不足造成的重载配变,采用新建变压器的方式进行改造,提高配变布点密度;对三相不平衡引起的异常问题,通过调相、线路切改进行技术治理;对配变容量不够的,通过扩容增强配变负荷承受能力,避免用电高峰期配变烧毁故障的发生。

入冬以来,许昌供电公司累计增容配变台,整治三相不平衡配变14台,合计增大配变容量千伏安,有效提升了供电能力和供电可靠性,为度冬期间电网安全可靠运行奠定了坚实基础。